活性炭过滤器详细工艺说明
) P H+ w1 X5 b/ [$ d$ L* S
# p2 X3 R' E( B, F一、控制说明:
( Y) T: y0 A7 r3 N活性炭过滤器共3台,两用一备。1 u, i% T; j1 r
二、活性炭过滤器运行和反洗操作' d3 I5 k% K6 ?/ h% n7 a' A
1.1 运行0 o. w$ N* j$ ^0 G* P
过滤器在运行前必须排掉顶部空气,打开排气阀及进水阀,逐渐调节流量,当水从排气管中排出时,立即打开正洗排水阀,关闭排气阀,进行正洗,至出水合格后,打开出水阀,关闭正洗排水阀转入运行。把流量控制在设计规定的产水量内,通常运行流速在8-10m/h左右,即流量为80m3/h水自上而下通过滤层。当过滤器滤层水头损失比清洁水滤料层增加0.05Ma左右时(也可采用时间控制)即在计算机上可以设定过滤器可以运行的时间(可调),当该过滤器在一周期内累计运行的时间达到计算机上设定的时间,该过滤器则停止运行,准备反洗,即关闭该格过滤器的进水阀和出水阀,打开排气阀。停止运行开始反洗。
( C% H( i/ |7 c8 k; j1.2活性炭过滤器反洗顺序) r0 C1 _- z8 n) ]; L
(1)、松滤料:(过滤器开始反洗时反洗水池的液位必须有足够的水位)。
: s- H7 c' t$ B% W7 F打开反洗进水阀、反洗排水阀和排气阀,启动反洗水泵调节流量后开始反洗(3-5分钟),反洗后关闭反洗水泵和反洗进水阀。' n+ r) E' M0 u' `4 M
(2)、排水:打开反洗排水阀和正洗排阀及排气阀,排水至滤层上10CM处关闭正洗排水阀。
/ j, o/ J) y( d6 Z) P9 F) I(3)、空气擦洗:打开排气阀、反洗排水阀、罗茨风机,缓慢打开进气阀进行空气擦洗,2-5分钟后关闭进气阀(根据进水情况,如浊度不大反洗时可不用压缩空气搅拌)0 y; A7 v/ N/ v2 P" ?
(4)、反洗:打开排气阀和反洗排水阀及反洗进水阀,启动反洗水泵调节流量后进行反洗,反洗至排水清澈关闭各阀门。
, a% Q- G) J1 T(5)、静置:打开排气阀、反洗排水阀,关闭其它阀门,让过滤器内的填料沉降5-10分钟。
" C8 o" ^5 g, a- h1 U" A, q(6)、灌水:打开排气阀、进水阀,待罐体充满水排气管中有水溢出。4 Q- ~4 y" {1 S9 r! q
(7)、正洗:打开正洗排水阀和进水阀,待正洗至排水清澈投入运行或停机备用。 2 Q6 Y3 N( Z) b; x$ J" Z7 T1 d( H$ x
* V! p7 ]3 H% t& \
1 F, K* s+ J$ \# E% M* D) ^) B1 t
+ ?: Z A! T3 s5 _6 a8 ^& ?
活性炭过滤器程控步序表(表一)1 F$ `! J$ p# n6 a
状态 运 行 反洗 备用
8 w. g6 |9 q3 Z f运行步骤 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 F% I% z" ]; {1 x! h: J- ~ R6 A A 步序 灌水 正洗 运行 松滤料 排水 气擦洗 反洗 静置 灌水 正洗 停机6 d1 I) Y& V( u9 k0 Q- I y1 l
泵阀5 Y- K0 Z1 W+ C! C4 w$ j& c$ @; q
状况表 反洗水泵 ○ ○
: N& i4 H0 h' Q( x Z 进水阀 ○ ○ ○ ○ ○
4 h5 c' F& R! _ 出水阀 ○ 5 L( k) Z9 `5 f/ B% p1 l
反洗进水阀 ○ ○
4 C% S0 h" W& P4 F 正洗排水阀 ○ ○ ○
% C1 m* h% R+ l k 反洗排水阀 ○ ○ ○ ○ ○
$ H" S; j, S9 O! w4 ?9 i 进气阀 ○ / P- ~$ a; ?/ A" {2 b3 l8 n
排气阀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 u0 \7 v7 o) i/ B
罗茨风机 ○ # f& n$ z3 }+ @' n) V/ m
时间 5-10s 5-10min 12-24hr 3-5min 5-10min 2-5min 10-15min 5-10min 5-10 min 3-5min 8 a. W! C( w5 }( G3 `0 }; B
运行流速 8-10 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h 35-45 m3/m2.h 1.5 Nm3/m2.min 35-45 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h
& t$ b% f$ v% N: f6 r! @* {备注 1、正常运行时,第10步“正洗”结束后直接转入第3步“运行”。
5 V( @# Q% K1 S; V+ _. A 2、活性炭投运后,接收到工艺停机命令,停机;或活性炭周期(运行时间控制)终点到达,反洗。" `4 ^4 U9 o7 v$ X7 E \
3、其中反洗泵启停还受反洗水池的液位控制。/ L' z; l! E, r